MAP - SADI - AJUDA Urgente
Bom dia a todos,
Andam umas empresas na área de comercialização de incêndios a "oferecer" serviços dizendo que é obrigatória a instalação de SADI:
O caso em concreto é o seguinte - Uma farmácia (UT VIII) com < 9mts, um efectivo < 100 (obviamente) e sem pisos abaixo do plano de referencia necessita de ter SADI???
A farmácia existe há anos, tendo sofrido obras no ano de 2001 (anterior à saída do 220 e da 1532/2008).
Do que consigo aferir:
pela mesma legislação o estabelecimento apenas teria de possuir botões de alarme (a referida configuração 1), no entanto e, face à mesma legislação, não é de prever qualquer obrigatoriedade de instalação dos mesmos, visto que o estabelecimento se encontra em funcionamento anteriormente a 2008 – no entanto devem elaboradas as Medidas de Auto-protecção
Apenas se for exigido pela autoridade (ANPC por exemplo) ou se efectuarem obras de modificação (+ 30 %) do espaço é que necessitariam de instalar os tais botões de alarme...
estará esta situação correcta? Necessito da V/ urgente ajuda, pois tenho vários clientes a referir que andam empresas a rondar e a dizer que isto é obrigatório
cumps,
bteixeira
Andam umas empresas na área de comercialização de incêndios a "oferecer" serviços dizendo que é obrigatória a instalação de SADI:
O caso em concreto é o seguinte - Uma farmácia (UT VIII) com < 9mts, um efectivo < 100 (obviamente) e sem pisos abaixo do plano de referencia necessita de ter SADI???
A farmácia existe há anos, tendo sofrido obras no ano de 2001 (anterior à saída do 220 e da 1532/2008).
Do que consigo aferir:
pela mesma legislação o estabelecimento apenas teria de possuir botões de alarme (a referida configuração 1), no entanto e, face à mesma legislação, não é de prever qualquer obrigatoriedade de instalação dos mesmos, visto que o estabelecimento se encontra em funcionamento anteriormente a 2008 – no entanto devem elaboradas as Medidas de Auto-protecção
Apenas se for exigido pela autoridade (ANPC por exemplo) ou se efectuarem obras de modificação (+ 30 %) do espaço é que necessitariam de instalar os tais botões de alarme...
estará esta situação correcta? Necessito da V/ urgente ajuda, pois tenho vários clientes a referir que andam empresas a rondar e a dizer que isto é obrigatório
cumps,
bteixeira
bteixeira- Veterano
-
Número de Mensagens : 137
Idade : 46
Localização : Lisboa
Emprego/lazer : Biólogo/TSSHT
Pontos : 385
Reputação : 20
Membro desde : 17/03/2009
Re: MAP - SADI - AJUDA Urgente
Boas,
Eu penso não ser obrigatório, até porque para edífiocs já existentes só são aplicáveis as medidas de autoprotecção (Título VII da Portaria 1532/2008).
Tenho conhecimento de alguns elementos da protecção civil andarem a fazer exigências estranhas, tipo essa, mas quando confrontados com a legislação ou dão o braço a torcer ou optam pelo "quero, posso e mando".
Em suma, eu acho que não é aplicável.
Eu penso não ser obrigatório, até porque para edífiocs já existentes só são aplicáveis as medidas de autoprotecção (Título VII da Portaria 1532/2008).
Tenho conhecimento de alguns elementos da protecção civil andarem a fazer exigências estranhas, tipo essa, mas quando confrontados com a legislação ou dão o braço a torcer ou optam pelo "quero, posso e mando".
Em suma, eu acho que não é aplicável.
toliveira- Experiente
-
Número de Mensagens : 34
Idade : 42
Localização : Vila do Conde
Emprego/lazer : TSHST
Pontos : 58
Reputação : 11
Membro desde : 26/05/2010
Re: MAP - SADI - AJUDA Urgente
Boas...
Eu partilho da sua opinião/interpretação, no entanto, perante um "sem numero" crescente de empresas de comercialização deste tipo de equipamentos a "Impingirem" estes sistemas, como obrigatórios face à legislação, fico cá a a pensar que eu é que estou a "ver mal", no entanto, para tentar ter mais algum suporte enviei um e-mail para um ONS a ver o que me respondem...
Provavelmente só depois da SEGUREX, como me referiram telefonicamente....
Cumps e obrigado pela resposta
bteixeira
Eu partilho da sua opinião/interpretação, no entanto, perante um "sem numero" crescente de empresas de comercialização deste tipo de equipamentos a "Impingirem" estes sistemas, como obrigatórios face à legislação, fico cá a a pensar que eu é que estou a "ver mal", no entanto, para tentar ter mais algum suporte enviei um e-mail para um ONS a ver o que me respondem...
Provavelmente só depois da SEGUREX, como me referiram telefonicamente....
Cumps e obrigado pela resposta
bteixeira
bteixeira- Veterano
-
Número de Mensagens : 137
Idade : 46
Localização : Lisboa
Emprego/lazer : Biólogo/TSSHT
Pontos : 385
Reputação : 20
Membro desde : 17/03/2009
Legislação Online SHST & Ambiente :: Fóruns de Discussão de Legislação de SHST e Ambiente - Portugal :: Fóruns de Discussão :: Temas Diversos
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos